住房城乡建设部办公厅关于国家标准
《装配式建筑工程施工质量验收标准(征求意见稿)》公开征求意见的通知
根据我部标准定额司《关于开展<装配式建筑工程施工质量验收标准>等4项标准编制工作的函》(建司局函标〔2021〕36号),中国建筑科学研究院有限公司等单位起草了国家标准《装配式建筑工程施工质量验收标准(征求意见稿)》(见附件)。现向社会公开征求意见。有关单位和公众可通过以下途径和方式提出反馈意见:
1.电子邮箱:20588951@qq.com。
2.通信地址:北京市朝阳区北三环东路30号国检中心;
邮政编码:100013。
意见反馈截止时间为2024年4月22日。
附件:装配式建筑工程施工质量验收标准(征求意见稿)
住房城乡建设部办公厅
2024年3月20日
2024年3月22日 13:58:10 发布了住房城乡建设部办公厅关于国家标准《装配式建筑工程施工质量验收标准(征求意见稿)》公开征求意见的通知。在装配式建筑工程施工质量验收标准(征求意见稿)里第4节装配式混凝土结构工程第4小节实体检验中,详细的说明了实体检验应包括的内容以及相关的标准和规定。
4.4.2 现浇部分的混凝土强度检验
现浇部分的混凝土强度检验应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定,当需要采用回弹-取芯法进行检验时,叠合构件内部现浇混凝土可用同批次相邻现浇构件的混凝土外露部分代替。
4.4.3 现浇部分的钢筋保护层厚度检验、结构位置与尺寸偏差检验
现浇部分的钢筋保护层厚度检验、结构位置与尺寸偏差检验应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。
4.4.4 装配式部分的结构位置与尺寸偏差的检验项目、允许偏差及检验方法
装配式部分的结构位置与尺寸偏差的检验项目、允许偏差及检验方法应符合表4.4.4的规定,抽样规则和合格判定规则应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。
4.4.5 钢筋套筒灌浆连接的套筒灌浆饱满性检验
钢筋套筒灌浆连接的套筒灌浆饱满性检验应符合本标准附录A的规定。检验时,装配式结构首层应随机抽取不少于10个套筒,其他楼层每层应随机抽取不少于5个套筒;每个构件抽取的灌浆套筒不应多于1个,并应在出浆口处检验。
GT-E220三维扫描测量内窥镜
4.4.6 钢筋浆锚搭接连接的孔道灌浆饱满性检验
钢筋浆锚搭接连接的孔道灌浆饱满性检验应符合本标准附录B的规定。检验时,装配式结构首层应随机抽取6个灌浆孔道,其他楼层每层应随机抽取3个灌浆孔道。每个构件抽取的灌浆孔道不应多于1个。
4.4.7 竖向叠合构件现浇混凝土成型质量检验
竖向叠合构件现浇混凝土成型质量检验可按本标准附录C实施。检验时,每两层且不超过3000m2应抽取不少于4个预制构件。
A1410 Pulsar超声波检测仪
A1040 MIRA 3D 混凝土三维超声波成像仪
4.4.8 装配式外墙板接缝防水性能检验
装配式外墙板接缝防水性能检验应符合本标准附录D的规定。检验时,单个外立面每1000m2外墙面积应划分为一个检验批,不足1000m2时也应划分为一个检验批;每个检验批应至少检查一处,检查部位应覆盖竖向缝和水平缝交接区域,面积不得少于10m2。
4.4.9 当需要检验钢筋套筒灌浆连接和钢筋浆锚搭接连接中连接钢筋插入长度时,可采用X射线成像法。
当需要检验钢筋套筒灌浆连接和钢筋浆锚搭接连接中连接钢筋插入长度时,可采用X射线成像法,并按现行行业标准《装配式住宅建筑检测技术标准》JGJ/T 485的规定进行检验,检验结果应根据透射照相的投影关系进行相应修正。连接钢筋插入长度允许负偏差为0.5d,d为钢筋直径。
Site X CP300D射线板和Go-SCAN数字平板探测器